sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
1,線圈電壓不匹配, 2,把接觸器鐵芯拆下來看看,可能進了鐵屑或其他雜物。 |
---|---|
|
xiaojinfu
級別: *
|
我看主要原因還是壓降過大,壓降過大的原因:變壓器容量偏小或負載遠離電源而敷設的電源線徑過小。 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
下面的內容應該能供你參考 |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
偶也扔塊磚頭,抖動原因有多種 1、電壓低 2、線圈磁路有問題 3、檢查電源供電電流(供電電流過小可能造成吸力過小) 4、不知道樓主三個接觸囂是否離得很近而且線圈之間是否有干擾(這種事情偶還很少遇上) |
|
---|---|---|
|