匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
精華主題: 0 發帖數量: 1785 個 工控威望: 5346 點 下載積分: 21352 分 在線時間: 1602(小時) 注冊時間: 2009-07-21 最后登錄: 2025-01-15 查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼 |
是這樣的,昨天在一個小廠里有套設備有問題,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱變頻器通訊,前前后后弄了1個小時,原來是通訊板壞了,買了個新的好了。PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能。現在有2個問題不明白,一個是假如PLC是1S的,通訊板能否用1N-485-BD?第2個問題是在PLC和變頻器通訊時,怎么計算程序里邊用到的數據寄存器有多少個?比如PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能,數據寄存器用幾個應該怎么計算?望高手賜教,再次感謝!!! |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
|
做過類似的,但沒有做過三菱的 1.寄存器的多少及相;關地址都是由變頻器決定的,具體多少個我們是無法知曉的,只能知道開放了多少個給用戶操做,比如臺達的AB伺服基本上都開放了 2. 例如:即使變頻器內指令的是DT100,而我們在PLC編程中也已使用DT100,但這兩個DT100是互不搭架的,也互不影響,前者是指變頻器內的DT100,后者是指PLC中的DT100,這個在專用指令上實際已隔開的兩回事 3.再如說: 正轉在地址DT100,一為正轉,零為停,反轉在DT101同樣一為反轉零停,頻率在DT200 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
主辦單位:上海明控機電科技有限公司