三菱PLC中的DRVI DRVA這兩個定位指令在程序里到底能用多少次啊?有沒有次數的限制?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5985 分
在線時間: 9565(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 14:49
不受限,但是要注意在同一周期內不要執行兩次,應使用繼電器觸點進行隔離一個周期。
本帖最近評分記錄: