nhsl
級別: 略有小成
|
啟動交流接觸器的時候,出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,當斷開保護器的電源后,就正常了~~~,特請教專家們該故障出現的原因與排除方法,謝謝!!! [ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新編輯 ] |
---|---|
|
nhsl
級別: 略有小成
|
開始我也對這個不太理解,后來發現剩余的5套控制都是這樣的接法,目前都在正常使用,所以這也是俺的一個困惑。謝謝 |
---|---|
|
nhsl
級別: 略有小成
|
非常感謝各位壇友們的幫助,四個電機已經損壞兩臺了,待電機來了后按照壇友們的方法試一下吧,再次感謝!!! |
---|---|
|
nhsl
級別: 略有小成
|
這種保護器只有一組常閉接點,因為以前從沒有用過這種保護器,估計工作過程是這樣的,電流如果出現過載或者短路時,保護器常閉接點斷開,此時PLC輸入回路斷開,負載的交流接觸器釋放,從而保護電動機。 電機回來后,俺可以實驗一下,謝謝 |
---|---|
|