風箏飛
級別: *
|
油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。) 我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。 請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。 |
---|---|
|
xbc5620924
級別: 略有小成
|
我認為PID是現階段最好用的控制方法了, 采樣周期 比例系數 積分時間 微分時間 這些參數有時間在好好看看。溫度控制我覺得用PID來恒定用的廠家蠻多的。 如果有更好的控制方法, 我也想知道。 |
---|---|
|