yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題) 應該怎么辦才好呢? |
---|---|
|
andyou82
級別: *
|
一般電機 帶負載 啟動時 都會超出額定電流 我叫他 啟動電流 換個高于 額定電流四分之一的熱保護 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
采用電子過流繼電器保護,用啟動時間躲過啟動電流、整定值設定為額定電流,還可以設定短路保護值,現在使用該產品已很普遍了。 |
---|---|
|
狂學plc
級別: 略有小成
|
15KW,這么大的電動機,用星三角降壓啟動,或者用變頻器軟啟動 建議不要直接啟動,對電網的干擾也挺大,對馬達自身的壽命也不好! |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
謝謝各位 回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓啟動對電機好 請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎? |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
|
如果熱繼電器調整太大,保護不了電機。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
說實在的,不是成熟的產品,對新出來的電子器件,我是不敢用在生產線上的 |
---|---|
|
283596603
盟主
級別: 略有小成
|
風機屬于二次方類負載,隨轉速的增加,輸出功率成三次方增加,啟動沖擊很大。一般直接啟動都采用關小或全關風機出口閥門,讓風機順利啟動后再逐步打開,這樣可以減小啟動時的沖擊電流。或者只有加大熱繼的整定值或采用軟起、變頻器等設備。 |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
|
|
|
---|---|---|
|