jcwang721218
級別: 家園常客
![]() |
大家好,我有一臺臺達溫控器模塊DTC1000和臺達PLC通訊的時候報錯是怎么回事啊,我買了一塊新的,和原來的一樣的,舊的可以,新的就是不行,請高手指點指點 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
DTC溫控表是沒有外部開關設置面板,它的所有參數都 是用RS485通訊方式進行設定的。 你說的有報錯現象也有可能是溫度傳感器(熱電偶)沒有接上,或者設置的型號不對。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jcwang721218
級別: 家園常客
![]() |
謝謝youzhiwei8和再見理想兩位朋友,我用的是三塊DTC和臺達的PLC通信,公司買了兩塊新的做備用,我想試試新的能不能用,插上后在觸摸屏上顯示地址錯誤,DTC 上面有個開關也開了,插上舊的就能用,不知道是什么原因。應該程序沒有問題,因為插上舊的可以用 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
二,三樓說的很清楚,DTC要用軟件寫參數。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
首先要用485通信,把里面的通信設置設為你需的通信設置和所要的站號,新默認的是1站,所以說站號地址錯誤。 |
|
---|---|---|
|