804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
|
現在用的是臺達的PLC要與三晶的變頻器做485通訊 通過觸摸屏來設定頻率 沒有做過通訊 不知道怎么寫呢 請大家幫忙啊 能有資料分享一下最好了 還有臺達的MODWR和MODRW有什么區別呢 變頻器的通訊是RTU 發送的信息幀是 010600001388849C十六進制 01 變頻器地址 06 modbus 功能嗎 寫寄存器 0000 寄存器起始地址 0001 要寫入的數值 1388 主頻設定的參數 849C CRC校驗碼 小弟不明白 請大家指點 [ 此帖被804759109在2011-07-19 10:22重新編輯 ] |
---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
是什么地方不明白嗎 MODBUS-RTU 通訊協議下 采用的CRC檢驗方式 數據都為16進制 故1388 實為K5000的十六進制顯示 你這個代碼就是寫變頻器頻率為50HZ 如有不明 QQ交流791898717 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
請教樓上,MODBUS協議我也有不明白的地方,現在我有一個MODBUS調試軟件,寫入PLC 01站,置位一個位地址,寫入為:0106.。。。。。還有什么? |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
按照通信格式寫就可以,不難,寫好就發送, |
|
---|---|---|
|