睿智plc
級別: 探索解密
|
歐姆龍的高手請幫幫忙,我將一臺CQM1H-CPU51的PLC里源程序清除后PLC的RUN燈就不亮了而ERR燈亮,并且無法與電腦的編程軟件建立通訊連接,是我將程序清除后無END指令的原因還是別的愿因,如何在ERR亮時與PLC建立通訊排除故障,我已被此事搞了好幾個通宵了實在被辦法了,大家幫幫忙吧 ,急 急 急啊 |
---|---|
|
羅治國
級別: 探索解密
|
你這個可能是內存卡引起的,我以前也遇到過,把內存的電池去掉,用一根小電線短接內存卡的電池座,約15秒后拿開,把電池插上去,在用電腦和CPU自動在線通訊,看看能不能通訊上,要是還通訊不上,找個手持編程器插到CPU上試下,要是手持編程器能連上的話,看看里面顯示什么故障,按故障提示去處理就OK了,要是手持連不上,那是CPU上得硬件故障了。 |
|
---|---|---|
|