360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
|
電磁閥的指示燈對PLC的繼電器輸出點有沒有保護作用? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
你說的是否指電磁閥上面的LED指示燈。如果是,這個指示燈沒有對PLC輸出起到保護的功能。在這個指示燈上面反向并聯一個二極管或者RC是可以起到保護的。 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|
jhwuliangjin
級別: 略有小成
|
1樓說的對。電磁閥上的指示燈只是對該電磁閥有沒有通電的一種指示作用。 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
工作狀態的指示,進不到保護作用的,不過一樓說的保護值得肯定~~~~ |
---|---|
|
gps1205
級別: 略有小成
|
最好不要直接接電磁閥,電磁閥的啟動VA沖擊較大,加中間繼電器過渡一下;安全可靠 |
---|---|
|