lucas
級別: 家園常客
|
感覺三菱回原點指令很不好用,一直以來都是用PLSR同PLSY自己編寫的回原點程序 用DSZR指令需要接4個傳感器(左極限 右極限 近點信號 零點信號,空間小點還無法安裝 |
---|---|
|
exland
級別: 探索解密
|
靠近零點的那個傳感器可以不用,而零點的那個傳感器可以兼做極限開關,但這樣做編程會復雜一些;或者這樣,近點開關通時減速斷時歸零(ZRN指令本來就這樣),然后再加上左右兩個極限開關,總共也就三個開關而已,但這樣安裝傳感器的感應金屬塊會麻煩一些。 |
---|---|
|