hubinhua
級別: 略有小成
|
三菱的PLC 型號是 Q06H 一直連接不上 我用的是筆電 接口是USB 232 吧 提示的錯誤時如圖。 本人也不清楚程序有沒有加密 。 還有就是 供應商給了我們程序。但是自己就是一直和PLC 連接不上。很急。 我的步驟就是 直接拿了根數據線 一頭插在筆電上 一頭插在 PLC 上面的USB 接口上 再打開 GX 8.6 讀取 就出現了 如圖 提示 。是不是我有什么步驟沒有做啊 。。 。。。。 個人光伏行業。 |
---|---|
|
zengzhao
級別: 探索解密
|
供應商既然程序都給了,何不問問他們有沒有設置其他的東西呢 |
---|---|
|
yangxuelei19
級別: 略有小成
|
看你的截圖應該是屬于COM口沒有設置對呢,就算你用的是USB口,但是他是轉的也是屬于COM口,你可以再我的電腦 設備管理器里看到端口是多少,然后設置就好了 |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
|
沒有安裝驅動 編程軟件里面有驅動程序 好像是在E字開頭的一個文件夾里 找到USB安裝即可 |
---|---|
|
浩賢
級別: 家園常客
|
怎么跟我上次問的一樣啊 好像USB沒發選擇COM口吧 驅動我也裝過 好像也不行 有時候多插幾次 偶爾還能連接上 結果我重新換了CPU就好了 |
|
---|---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
先驅動編程電纜,打開設備管理器,硬件里COM口確認,然后點串口/USB更改COM口設置,再試。里外你不是說供應商給了程序嗎?找他們現場指導下 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
串口錯誤 |
|
---|---|---|
|
hubinhua
級別: 略有小成
|
供應商 是臺灣仔 靠 見到他們就想搞死他們 臺灣人真的很惡心 很惡心 。 |
---|---|
|