PLC是周期循環掃描的,求問:1 在子程序調用SBS和SBN之間的主程序時 掃描而不執行還是直接跳過去執行子程序,2 在互鎖指令I(lǐng)L斷開時IL和ILC之間指令掃描而不執行還是直接跳過,求答案,在網上搜了一些答案很多說法 想求正確答案,謝謝 |
---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
![]() |
我的理解SBS條件滿足了,PLC就直接跳到SBN內執行了,當SBN最后的RET指令時再返回到之前的程序中斷點。所以一般各個子程序都是放在程序最后面,END之前。 IL和ILC里面,如果IL條件不滿足,里面的程序要看是什么東西了,OUT的話就變成OFF了,SET/RSET還能保持,TIM復位了。這個東西在C200的PLC內用過他,現在的PLC有N個方法不用他。僅供參考 |
---|---|
|
hsqknx
級別: 工控俠客
![]() |
子程序調用是這樣的 當調用條件滿足,相當于子程序的內容就是寫在在該調用條件處,和主程序一起被掃描執行,當條件不滿足不去掃描子程序 只執行主程序 |
---|---|
|