toutianjian
級別: 網絡英雄
|
圖片:
圖片:
BCNet-S7PPI 為滿足日益增多的工廠設備信息化需求(設備網絡化監控和生產管理)而設計,用于西門子S7200控制系統設備的遠程以太網數據采集,采用BCNet-S7PPI可以輕松構建大規模生產管理系統。支持西門子S7以太網通訊驅動,包括Microwin編程軟件、PC Access(S7200 OPC服務器)等。S7200,S7300以太網通訊處理器BCNet-S7PPI/MPI,用于西門子S7200,S7300PLC程序下載,聯網通訊,遠程監控。圖片所示,可以直接用網線連接電腦進行上傳下載程序。 樓主留言:仁兄好強大呀,我會好好學習的,謝了 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
CP243-1編程: 樓主留言:謝了,我做的和這個一樣,就是這樣的流程,就是最后換成網線的時候通信不上,現在在做觸摸屏和200通過交換機通信,也是通信不上,反正好多問題。初學者很為難呀,。。。謝謝你的回答,希望能找個師傅教教,呵呵。有空來無錫請客。呵呵 |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
|
首先用網線,得設置IP 電腦上設成192.168.0.3 觸摸屏上設成192.168.0.2 同時在下載管理窗口中,計算機名或IP地址填上 觸摸屏的IP地址 |
---|---|
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
謝謝了,觸摸屏的網線和編程線都成功了,觸摸屏與電腦的網線連接好簡單方便哦。但是現在PLC與電腦和觸摸屏的網線連接出問題了,這些試過了,但是還不行,現在在研究觸摸屏,200,cp243-1的以太網連接,也是不行,至今沒有做出來,只能慢慢研究了,誰都說不清楚呀, [ 此帖被tonyszh在2014-01-16 16:54重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
需要一根PC/PPI線纜,把設置好的CP243-1參數下載到PLC中; 然后斷電重啟。 經過以上步驟,CP243-1設置才會生效,才能嘗試用電腦通過網線連接PLC。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
|
老天呀,到現在還是通信不上,PLC200,cp243-1,smaet700IE,交換機,網線,各種設置都做過改動,就是沒有反應。各位大神,想知道觸摸屏和200通信上,會有什么反應現象?燈的變化,還有其他什么? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
觸摸屏和200通信,按照第一頁的圖片所示,把smart700的IF1B口和PLC的編程口連起來就行; 如果你有西門子的總線接頭,那么按照A-A/B-B的方式連上去就可以了; 如果沒有,那么用9針插頭,按照3-3/8-8的方式接線,之后插到兩個接口上就可以建立通訊。 樓主留言:老大呀,我現在需要的是以太網通信,沒有成功呢一直到現在。。。。。。 |
---|---|
|