wjh732
級別: 探索解密
|
三菱FX1N PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。 [ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
直接短接都不亮,可能是X12點壞了。 |
|
---|---|---|
|
sz518104
級別: 家園?
|
4樓 發表于: 4分鐘前 只看該作者 | 小 中 大 直接短接都不亮,可能是X12點壞了。 |
---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
|
買到山寨的PLC了吧 |
|
---|---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
|
圖片:
不管在有程序或沒程序的情況下,短接COM和X*,輸入顯示都會亮,除非顯示發光管損壞了,如果發光管是好的,不亮那輸入點一定壞了,判斷的方法也很簡單,你可以用編程軟件監控或者拆開PLC用萬用表檢查,我給你上傳一個原理圖你可以看看。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。 |
|
---|---|---|
|
king_king2
級別: 略有小成
|