small周
級別: 探索解密
|
我的系統是使用觸摸屏F940GOT-SWD-C跟三菱PLC(FX1N-40MR)控制三菱伺服電機ME-E-70A運行,買了個新PLC后下載原程序、參數后安裝不能驅動伺服電機運行,其它控制加熱等控制都正常。不知何解,請各位大哥指教 。謝謝! |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
我之前有碰到過一次也是換了新的PLC,伺服電機也是啟動不了,查了好久才發現,原來伺服電機的速度給定值是放在電容保持的寄存器里的,先按幾次速度+,再啟動就可以了 |
---|---|
|
zhuqimao
Bodhi tree
級別: 探索解密
|
晶體管輸出才能發脈沖,繼電器輸出不行 |
|
---|---|---|
|
sz518104
級別: 家園常客
|
是啊,是使用觸摸屏F940GOT-SWD-C跟三菱PLC(FX1N-40MR)控制三菱伺服電機ME-E-70A運行、PLC(FX1N-40MR)系列的PLC是不能發脈沖控制啊,是不是速度控制伺服、你看看伺服是什么控制模式啊 |
---|---|
|
small周
級別: 探索解密
|
是MR無錯,我裝回原PLC無問題,伺服正常啟動。伺服是位置控制模式,速度是由觸摸屏輸入的,是否觸摸屏要跟新PLC需重新設定? [ 此帖被small周在2014-08-17 23:11重新編輯 ] |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
肯定mr的PLC硬件改過的 |
|
---|---|---|
|
chqing1361
|
日本人有東東真好?繼電器也能發脈沖? |
---|---|
|