有個工程的電氣控制系統,發現控制電動機的接觸器和空開用小了,問對方什么原因。對方答:電動機只能按80%的額定功率運行,全額運行的話一會兒就燒掉了,所以用小了。 還問了個一個問題,強電和弱電共地好像不好吧,對方沒有回答我,用異樣的眼光看了我笑了下。 我等草根我無語了,人家可是科班出身。 ![]() 所以問問大家,大家討論下。 照這說法,假如接觸器壞了或者空開跳了,是因為電動機額定運行了,他沒有錯。反過來,我電動機不能額定運行的話不就是不合格產品嗎? 補充,還有個問題:4kw/380v交流的電加熱管,接成三角形的話電流一般是20.4A左右,鉗型表也測出來差不多。 可人家用的接觸器是施耐德的1810的,我說小了,不行的,他說,完全可以, 原來他照1.5計算的,還說是電熱管不好,功率做大了。 ![]() [ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
估計設備供應商早就打點好了。 |
|
---|---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
![]() |
真正的達到名牌功率的長時間工作制電機沒問題(前提是長時間工作制的電機,使用環境溫度及散熱條件,達到電機的工作要求條件)。 |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
![]() |
2樓正解,如果說運行功率和銘牌一樣會燒掉,只能說那些硬件有問題。 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
人家喜歡那樣使用,是人家的事吧。人家有錢愿意往滿大街上撒,這也不一定有壞處啊;起碼可以救濟一部分沒錢的人 |
---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
![]() |
人家這樣做也有好處的,但是接觸器選小肯定是不對的,控制過載的可以選小點,三菱變頻器說明書上都說要選型比電機功率略大點不能一樣,也不能小了,至于有位樓主所說電機整定電流1.15倍,這個好像是電機瞬間啟動的電流,熱繼電器還沒斷開電機已經啟動正常了,它大電流大只是短暫的,不影響的,說的有錯的大家不要取笑, |
---|---|
|