hzy
好東西,應該大家分享;W(xué)互進
級別: 略有小成
|
我想一個模擬量,控制三臺變頻器,啟動時三臺同時啟動,當壓力達到時,1,2泵停,壓力低時,1泵啟動,壓力到時,3泵停止,壓力再低時,2泵啟動,壓力再到時,1泵停止,以此類推啟動停止 |
---|---|
|
yanli7234
級別: 探索解密
|
理論上這樣是沒問題的。但要是我,我會用通訊。一個西門子200CPU,用自由口可以驅動最多31臺西門子變頻器(USS協議),或者其他支持MODBUS-RTU的變頻器。全球大部分的變頻器基本都支持USS或MODBUS-RTU的一種。 |
---|---|
|
yanli7234
級別: 探索解密
|
補充一下,其實樓主這個系統,應該可以用一臺變頻器來實現的。感覺這個系統很類似于恒壓供水。 |
---|---|
|
hzy
好東西,應該大家分享;W(xué)互進
級別: 略有小成
|
誰有實例,研究下 |
---|---|
|
海浪飛
級別: 略有小成
|
建議使用通訊控制,采用模擬量,要考慮輸出的模擬量是否能夠同時驅動三臺變頻器,估計肯定要加隔離模塊吧。 |
---|---|
|