請教各位師傅: 我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。 詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢? |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
沒有這個必要,不嫌麻煩嗎 樓主留言:麻煩肯定是麻煩,但從安全角度看,有問題嗎? |
|
---|---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
|
把各個電箱的主點都斷掉吧,不然電突然來,瞬間的電流會非常大,會出安全問題的 樓主留言:不會直接就啟動,不會有大電流產生把? |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
單個設備一個總接觸器 失壓保護就有了 樓主留言:你也贊成不用再斷末端斷路器嗎? |
---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
|
停電后必須使用電負載與配電設備隔離。 樓主留言:接觸器算嗎? |
|
---|---|---|
|
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
|
單個負載有自己的交流接觸器,還需要斷其開關嗎? 另外,普通辦公區域的照明和插座要全部逐個的斷嗎? |
---|---|
|
68074633
級別: 工控俠客
|
機器一般應該是斷電再來電,不自動工作。斷電了,你把總開關和分斷路器都打下來№電了Ｈ打總開關,然后一個個打分開關就可以了。這樣沖擊電流也不大。如果你需要斷路器停電自動跳閘,可以加裝斷電跳閘附件 |
---|---|
|
hnwygcb009
級別: 家園常客
|
如果每個分開關下面都有交流接觸器的話,就不用去分?jǐn)嗝總斷路器了;因為接觸器都有失壓脫扣,斷電后就自動跳閘了,自動切斷了負荷,來電后不會自動工作。減少了合閘電流對配電房總閘的沖擊。 |
---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
|
不需要單個單個關,把每個分電箱總閘關閉就好 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
現在的動力設備只要是按電氣規范設計的,一般都不會用空開直接啟動設備,其利用接觸器完成欠壓、失壓跳開保護、遠程控制等。所以停電以后再來電設備是不會自動啟動的。自然無需拉分閘。只有那些小廠(或電工圖省事)直接用空氣開關控制電機、電熱器件的設備才需要把分電箱拉閘。公司生活照明線路最好是把分箱拉閘,防止電熱裝置、風扇等室內無人來電啟動,既浪費電能也會有安全隱患。拉與不拉分閘取決企業設備自身特點,配電多段保護方式。 |
|
---|---|---|
|