小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
電力變壓器是800KVA的,到開關柜的距離在200米左右。變壓器到開關柜之間怎么走線好?要用到多大的線?謝謝。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
國外客戶現場安裝提出這樣的問題。按照國內的話,變壓器和開關柜在同一個房間里面的。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
先確定橋架還是電纜?這個得根據現場情況和要求來確定。 200米距離不算近,也不算遠。 |
---|---|
|
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
|
架空或埋地,建議埋地。線徑跟據設備用電特性選擇,具體可查手冊。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
小蜜蜂跑到國外了啊? 至少要說明變壓器的電壓等級,因為不同的電壓等級,電流是不一樣的,電流不一樣,則選擇的導體就不一樣。 如果是初級10KV,次級400V等級的,則初級電流是46.19A; 次級電流是1154.73A,輸電距離200米,考慮上電壓降,功率因數,選擇導體就行了。注意銅材和鋁材的導電率。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sdqrt125
級別: 正式會員
|
800KVA變壓器滿負荷工作電流1130A,按每平方2個電流計算,銅芯電纜應選擇VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的電纜,距離200米,壓降為20V,故應將電纜使用型號變更為2X(3X300+2X150平方毫米的電纜.希望能幫到你。山東禹城韓吉成13969212125 |
---|---|