我是個初學者,現在要用三菱PLC寫一個程序來控制伺服電機正反轉,用的私服驅動器是東元的。Y0接5號腳,Y1接7號腳,4號和5號接PLC的+24V。 現在程序?qū)懗鰜碇荒芟蛞粋方向轉。誰能給我簡單的寫一些步驟,稍微解釋下含義嗎?順便問一下DDRVI D110 D120 Y0 Y1 這一步分別是什么讀取D110 D120中的數據的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
菜鳥學習者@
級別: 探索解密
|
DDRVI時32位的灌量讀取D111D110,速度讀取D121D120,這些編程手冊了有,還有負值可以直接寫入,不需要用乘法,還有一點,你用上升沿時DMOV改為DMOVP為好,能上傳一下東元伺服驅動器的說明么 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
正反轉是很簡單的程序,就看y1是不是接通就可以了 |
|
---|---|---|
|
lylisrd
級別: 探索解密
|
個人(新手)覺得,要是要求伺服正反轉的話,PLC程序也是需要注意,但是伺服上面的設置也是很重要的。伺服需要設置好配PLC程序的模式。 |
---|---|
|
angelagent
級別: 略有小成
|
一般正反轉的動作要用絕對位置指令去寫的,如: 往返總共就這幾個位置,則用絕對位置指令。 相對位置指令主要用于同一個方向運行,如 伺服送料等 根據你的工藝,可以多打電話問問三菱或代理商,希望對你的工作有幫助。 |
---|---|
|