周文鋒
級別: 探索解密
|
以上問題提的比較好,在大多數設計中都會遇到這些問題。不過在這兩個柜子的設計上應該處理的比較好: 1、三根相線用的銅排的排列隨在一個平面但有足夠的間隔,這樣方便以后的檢修,也可以做的比較整潔。 2、兩面柜子的總開設計的在柜體外部操作,具有連鎖機構,電源開啟柜門不能打開,柜門沒關閉不能開啟電源。這是這兩面柜子的亮點之一。 3、電機群控制柜是延時啟動,另外功率不大,從接觸器的配置可以看出,在PLC的電源側有濾波器,在這面柜子里除了電機的接觸器,就是PLC的控制部分,有了濾波器我覺得沒必要加隔離變壓器。 |
---|---|
|