春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
|
假設工廠里有大量大功率機械,電網會有較大波動。 如果有一臺機臺,傳感器比較多,會不會受到干擾,出現誤檢測,機器誤動作? 如果有機臺的傳感器出現誤檢測,應該怎么處理? 如果加濾波器,有用嗎?要怎么加才好? |
|
---|---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
|
如2樓所說,加濾波器不行就加隔離變壓器吧 |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智＼諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
對模擬量類的傳感器有影響,I/O類感應器應該無所謂。 |
---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
大神啊 |
|
---|---|---|
|
mrwqg007
級別: 網絡英雄
|
設計的時候就應該有隔離變壓器,屏蔽線,接地線 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
有些有用有些沒用 三次斜波怎麼做~~五次斜波怎麼做 七次斜波怎麼做~~十三次斜波怎麼做 至於直流驅動sensor~~好處理 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
干擾不是什么都能干擾的 一般就是模擬量和脈沖怕干擾 其他的一些數字量 本身就有抗干擾能力 |
---|---|
|