lipingsr
級別: 略有小成
|
有個項目以前用的VIPA ,相當于S7-314C 再配以MURR遠程IO模塊(DP通迅)輸入110點輸出70點,問題是有3個步進電機,314很難搞開環定位。配的TP1200屏又貴 現想換個其它的西門子PLC ,用 200SMART配SMART 1000IE V3屏可行? 看擴展可總配256點 3個EMDR32+2個EMDE16個滿足點數要2,可SM總線電流已達750MA了,主機能支持嗎?(真不知,256點是怎么配出來的) 難道用S1500?成本很難降下來 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
擴展板消耗的是主機的電源 這個要算好 西門子的看下有沒有帶電源的擴展IO |
|
---|---|---|
|