wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況? |
---|---|
|
goldage
級別: 論壇先鋒
|
不知你的傳感器的電源,可以考慮一下用24V供電的,如果改不了可以考慮傳感器用隔離變壓器供電試一下,也可以把傳感器的信號線獨立走一個管道和變頻器線路遠離試一下 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
光電的電源就是開關電源24V供電的,另外布線 我把電機的線全部走鋁合金線槽、而光電的線我是走在鋁合金線槽外面,只有一小節是放在一起的。 |
---|---|
|
星空無線
級別: 略有小成
|
我也遇到過這種情況,如2樓所說加裝380/220隔離變壓器,光電單獨用開關電源就可解決。目測圖中配電箱開關電源直接取自供電電源的LN,沒有變壓器。 |
---|---|
|
hswangliqun
級別: 略有小成
|
把PLC遠離變頻器,最好把PLC改到電柜的最上面,光電開關的信號從上面進電柜。 |
---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
|
電源超過110V的電氣元件都有干擾 |
|
---|---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
謝謝 各位老師指導,真心感謝! 平常我們都是這么用和配線的,只是線體長度只有幾米沒有現在這么長、和裝有這么多光電和變頻器的,下次一定注意這些細節問題,現在準備加裝變頻器濾波器看能不能解決干擾問題、、、 |
---|---|
|
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
|
裝一個隔離變壓器380/220的 還要裝2個濾波器 , 光電線用屏蔽的 走線分開,基本不會有什么問題了 這就是所有項目標配 |
---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
干擾有的,可以加隔離變壓器會好一點 |
|
---|---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
|
各位老師 我已經按照你們說的在變頻器前面加了濾波器了,三相變頻器加了一個三相濾波器,單相變頻器也加了單相濾波器了,而且在所有變頻器出線加上了磁環、可是問題還是沒有徹底解決,只是感覺會好那么一點點,以前差不多一個半小時出現一次故障,現在差不多三個小時一次故障… |
---|---|
|