電氣工作者1
級別: 略有小成
|
主機是CJ2H-CPU66-EIP的,從機是CP1L-EM40DT-D,我現在需要走以太網IP通信來實現用主機控制從機動作,然后從機給主機發送動作完成信號, 在歐姆龍軟件里面沒有看到CP系列PLC |
---|---|
|
zlcp123
級別: 工控俠客
|
因為CP系列CPU內置以太網不支持EIP 這兩個CPU都是歐姆龍的,都支持Ethernet(FINS/TCP),可以用這個協議組網,配合SEND/RECV指令通訊。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
吾志所向
級別: 家園?
|
如果是PC高級語言開發,可以看看這篇文章: http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x3qi.html |
---|---|
|