孤鴻獨自飛
級別: 探索解密
|
描述:程序截圖
圖片:
描述:BFM#19
圖片: 三菱FX3U-1PG模塊JOG運行有速度,定位沒速度, 這是怎么回事,又遇到過的嗎? 模塊對應速度緩沖器里監控都有數據,也都正常,就是沒速度。 在使用定位運行時,無論U0\G19中數據是多少,都已每秒1個脈沖的在U0\G26中增加。 我測試程序讓自動走100個脈沖,用了100秒,正常。 但這速度怎么也不能更改,這是為什么?請大師指點! |
---|---|
|
孤鴻獨自飛
級別: 探索解密
|
基底速度是0,按照1HZ運行,我今天又把基底速度改為5,就按照5運行,當時已經懷疑是運行速度沒給給到,一直在看說明書,一字一字的看呀! |
---|---|
|
孤鴻獨自飛
級別: 探索解密
|
問題已經解決,給大家說明一下問題所在,其實我也不知道為什么,仔細看說明書,讓把G19的值寫到G55里面就可以了,55#是運行速度變更值,應該就是這么玩的吧,只是自己第一次用,不知道而已! |
---|---|
|
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
|
G3你寫H100是什么鬼??不會報錯嗎? |
|
---|---|---|
|