小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎? |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
P=1.732UI |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
謝謝大家。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
4樓的兄弟是對的。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
uyuway
工控充
級別: 略有小成
|
加個加熱器斷線報警器,你的加熱系統就完美了 UL3-2015.PDF (4412 K) 下载次数:28 (已壓縮)US17-2020版.PDF (676 K) 下载次数:37 |
---|---|
|
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
|
4/5樓錯的,別聽。1樓正確。 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
看清題意:是3相220V,3相220V,3相220V 是三角形接, 是三角形接, 是三角形接 1樓正確。 |
|
---|---|---|
|
解振斌
學習學
級別: 略有小成
|
不好意思看錯了抱歉了,我是按照線電壓380V算的 三相電加熱 線電壓220V時 單根加熱管220V 27kw=70.2A 相電流40.5A 三相電加熱 線電壓380V時 單根加熱管220V 27kw=41A 星接線電流等于相電流27A |
---|---|
|
zhangwei3dia
洛城棋手
級別: 略有小成
|
樓主是對的,但是這是道計算題吧,并非實用。中國的三相電壓是380伏,你用 三相220V,27KW。這需要大功率變壓器。 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
出口產品,有三相220V的國家,對控制部分,則用一個小功率隔離變壓器就解決了。
|
|
---|---|---|
|