applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
求助各位大神,確實是遇到這樣一個怪現象,MR-JE-40C的伺服驅動器,電機是HG-KN43J-S100,電機帶的是一個水平負載,整機都斷電的情況下,推不動設備,但是把驅動器上面的CN2口的電機線拔下來就可以推動設備? 不知道有誰可否解釋一下這個是什么原因。 |
---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
|
正,F(xiàn)象,不是推不動,而是很吃力,伺服都是這樣的,電機斷電后就變成發電機了。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
CN2是編碼器插頭。 正常連接的時候,如果伺服有了使能信號。那電機是有一個扭矩的。位置控制他會堅守自己的位置。如果遇到外力,它會用竭盡自己的力量去抗爭?br /> 你把CN2撥掉后,閉環不存在了,反饋沒有了。所以它無力抗牎２⑶疫@個時候應該會報警,比如AL16.3,這時抗爭力也沒了。 |
|
---|---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
按道理是講不通,我表述不對不是CN2口,是電機電纜線口,整機都斷電了還是推不動,這個驅動器斷電了還能使能住電機,就這一點不理解。 |
---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
是確實推不動,但是把電機線取下來以后就輕松可以推動。 |
---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
電源連接器(CNP1) 連接輸入電源、內置再生電阻器、再生選件及伺服電機。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
如果是電源線,那可能就是發電狀態的情況吧。 |
|
---|---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
因有一種設原點的方式就是推到位置設為原點,現在這個情況根本推不動,原點都沒得設了。目前就這個情況確實有些不理解,所以求指點,求解惑。 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
我這里的機器,步進馬達。關電后,推動滑臺。原點感應器會變亮,推得越快感應器燈亮得更明顯。 |
---|---|
|
liuqiang150
級別: 探索解密
|
伺服驅動器不通電時,如果馬達線接了驅動器,驅動器內部是把馬達線短接的,推動電機起發電機作用,會有阻力,一旦驅動器通電(電機馬達線不在短接)沒有使能的時候,電機軸很自由沒有任何阻力,我親自試過,猜測三菱電機故意設計的,不知道電機轉子是不是永磁體的 |
---|---|
|
似水流年ol
級別: 論壇先鋒
|
你要是真想搞明白的話去找兩臺四線制步進電機,第一個實驗把四根線連在一起,電機基本上也轉不動。第二個實驗把第一臺的四根線顏色對顏色和第二臺電機接上,轉動第一臺電機,會發現第二臺電機也會跟著旋轉,原理的話可以去查詢一些電機相關的說明書,我就不贅述了 |
---|---|
|