二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
BRKOFF+、 BRKOFF-輸出驅動+24V中間小繼電器,在其10、11腳之間居然有5V的電壓降!!這是什么鬼???現在導致中間繼電器吸合不了!!各位高人有何見解?? |
|
---|---|---|
|
蘇州工人
級別: 工控俠客
|
這個圖是10號腳接24V負,11號腳接繼電器線圈負,24V正接繼電器線圈正,需要外接24V電源吧 |
---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
你這是松下的伺服驅動器,他倆不能直接驅動繼電器,它倆是一端外接OV,一端接繼電器的負端,繼電器正極正常接24V就好了 |
---|---|
|