女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bolejin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 100 點
下載積分: 486 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-12-31
查看bolejin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 32天前
各位大佬好
我要寫個程序檢測產品是否正常,但是到了第5步時遇到困難,在此請各位大佬幫忙看下,非常感謝。

honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1607 個
工控威望: 7031 點
下載積分: 33666 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-01-15
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 32天前
沒看懂
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 652 點
下載積分: 29 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-01-15
查看17625606414的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 32天前
每個傳感器單獨給一個寄存器呢
無緣做大神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 351 點
下載積分: 168 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2021-09-16
最后登錄: 2025-01-09
查看無緣做大神的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 31天前
檢查下某一時刻所有信號狀態,延時判斷不在同一狀態就是破損產品
sjm123
工控自學,挑戰自我。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 860 點
下載積分: 521 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-01-15
查看sjm123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 31天前
你這樣至少能看到正常或異常狀態   你怎么能確定好壞  你要想確定好壞  應該要視覺檢測出來吧  我是這樣理解的 如果不對不要噴  謝謝
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4416 個
工控威望: 7796 點
下載積分: 15909 分
在線時間: 3031(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-15
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 31天前
直接使用,NG就沒有輸出,那么就置位D0.0,D0.1之類,如果D0不等于0,那么就是NG就行。
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
中文就中文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1812 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2024-11-13
最后登錄: 2025-01-15
查看中文就中文的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 30天前
反過來來行不行,在整個檢測的過程中,哪一個滅掉過就判定NG,否則為OK。
bolejin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 100 點
下載積分: 486 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2023-02-05
最后登錄: 2024-12-31
查看bolejin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 20天前
圖片:
引用
引用第3樓無緣做大神于2024-12-16 08:07發表的  :
檢查下某一時刻所有信號狀態,延時判斷不在同一狀態就是破損產品

謝謝,和你的想法一樣。
ooyywwtt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 58 點
下載積分: 186 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-12-06
最后登錄: 2025-01-15
查看ooyywwtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 12天前
引用
引用第7樓bolejin于2024-12-27 21:01發表的  :

謝謝,和你的想法一樣。

我弄過類似程序,樓主現在的理解是對的,但是如果按照圖片這么寫,考慮工件流過來時候不一定是平穩過來,存在一邊先接通一邊后接通會存在延時差。肯定會發生誤報,樓主做的這個檢測開始是沒有問題的,但是你能確保每次工件流入一排sensor都能同時ON嗎。         給幾個建議給你,僅供參考不喜勿噴。1.如果工件比較大比較長,就要考慮sensor不同時感應的情況,并且考慮搬入和搬出兩種檢測情況,第一種搬入情況你沒考慮的,你可以把臨近的sensor兩兩一組,設定同時ON時間,例如:有1-20個感應器,那么1和2之間必須在0.2S內接通則不發生NG,否則NG,這是搬入檢測情況。 2當sensor全部ON后,還是同樣方式:1-20個sensor,任意OFF后,設定時間內必須全部OFF,否則NG,這是搬出時檢測情況。這樣誤報會減少并檢測更精準。