關于信捷PLC手冊高速計數器問題描述,如下兩圖的不解。
中文就中文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1812 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2024-11-13
最后登錄: 2025-01-15
查看中文就中文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
雖然沒有用過,但是介紹是 除了DMOV以外 ,所以說用DMOV轉換成D10,D20后,是可以做比較的呀·
千年之奴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 100 點
下載積分: 188 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2021-06-09
最后登錄: 2025-01-12
查看千年之奴的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 16天前
我直接用也可以,感覺和手冊說的不一樣。也可能是我自己理解的問題。
陽春節拍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 200 點
下載積分: 738 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2025-01-01
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 15天前
信捷手冊更新超級慢,很多都和實際情況不同。
HSC在程序中是可以任意使用的,但需要注意就是由于高速計數的特性,即使相鄰的兩次hsc引用,其值也可能是不同的,可能引起不可控的結果。
比如你程序中跟k5比較時hsc是50,跟k20比較時hsc為-50,那就會意外導通y0一個周期
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2742 點
下載積分: 1789 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-01-15
查看ren1823的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 15天前
用DMOV的話這個掃描周期內獲取的高速計數值是不變的,直接用HSC的話上一條和下一條的值會因為是實時更新的原因會有所不同