        PLC內不用編程,實現西門子1200的PLC跟倍福PLC標簽方式通訊,采用IGT-DSER智能網關,它支持多個品牌的PLC之間多對多通訊,最多8000個字節的數據交互量,相關參數在一個頁面內配置,方便直觀。通過智能網關的參數軟件(在附件中)選擇PLC之間通訊的功能,下面是配置截圖:



        任務01:讀取西門子DB101.DBW0開始的90個的INT類型的數據,寫入到倍福PLC的 GVL_Group1.ArrayInt 數組(從0開始),共180字節;
        任務02:讀取倍福PLC的 GVL_Group1.ArrayInt_Out 數組(從0開始)的50個INT類型的數據,寫入到西門子DB102.DBW0開始的100字節;
        任務03:讀取西門子M2.4的1個BOOL類型的數據,寫入到倍福PLC的 MAIN.StateRun 標簽;
        任務04:讀取倍福PLC的 GVL_Group2_ArrayDINT[12] 的1個DINT類型的數據,寫入到西門子DB6.DBD8,共4字節;
        任務05:讀取西門子DB6.DBD32的1個的REAL類型的數據,寫入到倍福PLC的 MAIN.Temp 程序標簽,共4字節;
        任務06:讀取倍福PLC的 MAIN.Barcode 標簽的1個STRING類型的數據,寫入到西門子DB6.DBB42的STRING[60]類型的地址,共60字節。