fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
|
[ SET L1900] 的 L1900是什么指令啊? [ EXTR ....] 是什么意思啊 拜托! |
|
---|---|---|
|
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員
|
[ EXTR ....] 是擴展ROM功能。 [ SET L1900] 的 SET 在FX系列PLC是設置的意思。 [ SET L1900] 的 L1900應該是所設置的軟元件。 但SET設置的軟元件中好像沒有L1900。 不知樓主說的:L1900是不是H900? [ SET L1900] 的 SET 在Q系列PLC 是強制轉換執行和取消指令的意思 軟元件中好像有L1900。 [ 此貼被jtcsdc在2007-05-07 23:15重新編輯 ] |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
是哈子PLC啊... L是Q系列鎖存繼電器... EXTR是FX系列的指令... |
|
---|---|---|
|
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員
|
樓主有LG plc 解密軟件的信息嗎? 如有,發個信息給我。jtcsdc@163.com |
---|---|
|
fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
|
這個有什么好奇怪的嗎?無非是三菱的軟元件地址而已,L是鎖存繼電器。 關于鎖存繼電器的定義如下: (a) 鎖存繼電器是可由可編程控制器的內部鎖存(后備存儲器)來鎖住的輔助繼電器。 即使在下列情況下,鎖存繼電器的操作結果(ON/OFF 訊號)也被保存起來。 • 當電源從OFF 到ON 切換時 • 當發生QCPU 復位時 • 鎖存是由QCPU 的電池支持供電的 (b) 鎖存繼電器可由QCPU 的鎖存清除來切換到關(OFF)。然而如果已經用軟元 件設定參數將該鎖存繼電器定為鎖存清除無效,則不能通過RESET/L.CLR 開關 來使該鎖存繼電器切換到OFF(關)。 (c) 程序中使用的接觸器的數目(常開接觸器,常接觸)是沒有限制的。 |
|
---|---|---|
|