級別: *
|
兩臺循環水泵,4kw工頻啟動,一用一備,運行水泵故障自動切換備用水泵,自動切換新號是靠那個控制點給定的?有圖的話求張圖,謝謝。 |
---|---|
|
w654163504
希望能結交愛鉆研的朋友 共贏!
級別: 略有小成
|
取個故障信號出來 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
心情不錯
級別: 家園常客
|
圖片:
看看這樣行嗎?你可以根據自己的要求改動一下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shklby
級別: *
|
5樓的只能是熱故障轉換到2號泵,不完善。1、能應該相互轉換2.只要接觸器不吸合都會切換到另一臺。 設計:3檔切換開關具備1用2備、2用1備、手動;當切換開關置于1用2備時給2臺泵的接觸器的線圈都通電,不過在2號泵的控制線路中加一時間繼電器的常開(延時接通),這時1號泵直接得電啟動,2號泵和1號泵互鎖不能啟動,當1號接觸器由于某種故障掉電,2號泵就自動投入(若開始時1號就不啟動,延時到后2號就能啟動);打到2用1備時,原理一樣。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
neilnie
級別: 略有小成
|
方法很多呀,最好從熱繼電器輔助觸電的呀, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
huxupin
級別: 家園常客
|
只能是接觸器的常閉點給信號了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
|
這問題這么 簡單 樓主仔細想下就可以得出來的 只要加個觸發 條件 就 可以的 呵呵 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
這圖不大,怎么會提示超出300K呢,只好壓縮了。 |
---|---|
|