虛心求教
級別: *
|
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。 后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。 后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。 請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148? 2、加了泄放二極管后能不能解決問題? 3、此問題與泄放二極管有關系嗎? 感謝指教! |
---|---|
|
dianchi2999
級別: 家園常客
|
二極管,一般電次閥都有內致的,可能原因:1,PLC是原裝進口的,全新的嗎?2,檢查程序,3,現場看看是否有干擾。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zyspcb
級別: 略有小成
|
請問PLC輸出點是交流還是直流,如果是交流改成24V直流驅動中間繼電器進行二次放大,用中間繼電器驅動電磁閥電路穩定,直流直接驅動即可 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
虛心求教
級別: *
|
有的時候是Y2,有的時候是Y5,別的點還沒有問題。 程序沒有問題。 PLC是全新的。 電柜內只有一個伺服驅動器、24V的開關電源、4個中間繼電器。應該沒有干擾的。目前先弄了幾個二極管接在接線端子上面了。 |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
|
是直流直接驅動的。 |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
|
如果條件允許,最好用繼電器做中轉,,原來有用西門子的直接接電磁閥,,沒有出現過異常,,是不是電磁閥功率太大了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
MT的正確用法是驅動中間繼電器,然后再由繼電器驅動電磁閥,MR的相對控制電流大點,最好也通過中間繼電器來過渡一下,可避免PLC的損壞,繼電器總比PLC來的便宜一點。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
946821
級別: 略有小成
|
中間加中間續電器是最好了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
MT一般都可以直接接常用的電磁閥,響應時間若是300MS,的,估計繼電器是沒有這樣快的響應時間,若是懷疑功率不足的,可以加固態繼電器,一般也不用家續流二極管,固態的看你是用直流還是交流電磁閥來選用。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
虛心求教
級別: *
|
非常感謝sjm213幫忙加分。 感謝大家的解答。 目前是采用的加了一個續流二極管。 如果還出現問題的話,再采用直流控制直流的固態繼電器。 但愿此問題是因為此產生的,不然就要換PLC了。 |
---|---|
|